Mehmet
Admin
Çatı membranı seçerken malzemenin kimliğini, birleşim yöntemini ve detay çözümünü aynı sistem olarak inceleyin. Rulonun kalınlığı veya toplam metrekaresi, ek yerlerinin doğru tamamlandığını göstermez. Teklifte su yalıtımı görevi, uygulanacak yüzey ve tam ürün kodu açık olsun.
Örneğin Sika'nın Sarnafil TG 66-12 teknik föyü, belirli FPO sentetik membranın sistemini ve sıcak hava ile birleşimini tanımlar. Bu, aynı renkte veya aynı kalınlıktaki başka ruloyla aynı uygulamanın yapılacağı anlamına gelmez. Föy 2018 sürümlü bir model örneğidir; sipariş edeceğiniz ürünün güncel yerel föyünü isteyin.
Bu nedenle rulo brüt alanını çatı alanına doğrudan eşitlemeyin. Gerçek metrajı kendi ürününün talimatı ve yerleşim planıyla uygulamacı çıkarsın. Detay ve kesim payları başka paket satırında da bulunuyorsa iki kez eklenmesin.
Rulo malzemesinin görevini belirleyin
Çatı katmanları arasındaki su yalıtımı ve nem/buhar yönetimi çatı izolasyonu rehberinde ayrılıyor. Satıcının yalnız “membran” demesiyle ürünün bu görevlerden hangisini üstleneceğini varsaymayın. Kimyasal yapı, taşıyıcı, açıkta/örtü altında kullanım ve seçilen çatı sistemine uygunluk teknik belgede bulunsun.Örneğin Sika'nın Sarnafil TG 66-12 teknik föyü, belirli FPO sentetik membranın sistemini ve sıcak hava ile birleşimini tanımlar. Bu, aynı renkte veya aynı kalınlıktaki başka ruloyla aynı uygulamanın yapılacağı anlamına gelmez. Föy 2018 sürümlü bir model örneğidir; sipariş edeceğiniz ürünün güncel yerel föyünü isteyin.
Bindirmeyi yalnız malzeme üst üste geldi diye tamamlanmış saymayın
Şeritlerin birbirinin üzerine gelmesiyle su yalıtımı birleşiminin yapılması farklı aşamalardır. Örnek föy, ek yerinin hazırlığını, kaynak yöntemini ve birleşim kontrolünü ayrıca tarif eder; uygulamayı eğitimli yüklenicilerle sınırlar. Bir modele ait kaynak genişliğini bütün membranların bindirme ölçüsü saymayın. Ekipman, hava/yüzey koşulu ve kontrolün kimin sorumluluğunda olduğu açıklansın.| Teklif/kontrol | İstenecek karşılık |
|---|---|
| Malzeme | Tam kod, sistem görevi ve uygun alt yüzey |
| Birleşim | Modelin bindirme/birleştirme yöntemi ve kontrol kaydı |
| Detay | Parapet, süzgeç, köşe ve tesisat geçişi parçaları |
| Miktar | Rulo brüt alanı, ek payları ve net uygulama hesabı |
Rulo alanıyla net kaplama alanını ayırın
Yalnız varsayımsal geometri: Bir şeridin eni 1 m, boyu 10 m olsun. Yan yana şeritlerde her yeni şeridin öncekinin üzerine 0,10 m geldiği varsayılırsa, sonraki şeritler için etkin en 0,90 m; 10 m boyunca eklenen alan 9 m² olur. İlk şerit, uç bindirmeleri, kenarlar ve detaylar bu basit örnekten ayrıca hesaplanır. Buradaki 10 cm bir montaj önerisi değildir.Bu nedenle rulo brüt alanını çatı alanına doğrudan eşitlemeyin. Gerçek metrajı kendi ürününün talimatı ve yerleşim planıyla uygulamacı çıkarsın. Detay ve kesim payları başka paket satırında da bulunuyorsa iki kez eklenmesin.